当前位置:系统粉 > 电脑问答 > 其他问答 > ups电源后备时间如何计算?

ups电源后备时间如何计算?

提问者:狮子座616  |  浏览 次  |  提问时间:2016-11-26  |  回答数量:3

ups电源后备时间如何计算? UPS电源后备延时时间计算方法:  (电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。  例如:1000VA 的UPS电源内置12V电池7AH二只,带400W的设备。  ...

已有3条答案
刘千蒲

刘千蒲

回答数:5067  |  被采纳数:12

2016-11-26 08:06:18
 UPS电源后备延时时间计算方法:
  (电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
  例如:1000VA 的UPS电源内置12V电池7AH二只,带400W的设备。
  计算方法:电池容量7AHX电池工作电压24V/设备功率400W=0.42小时,换算成分钟约为:0.42X60=25分钟左右。
  UPS备用时间的长短是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
  后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。
  蓄电池是UPS的重要组成部分,占有很大的价值比重,并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用,所以应慎重选择有质量保证的正牌蓄电池。
赞 506
cctv南天

cctv南天

回答数:8860  |  被采纳数:0

2016-11-26 08:35:47
每个电池单体的放电功率=负载有功功率/(逆变器的效率x电池单体数)=(40000x50%x0.8)/(0.94x30x6)=94.56W
查该电池放电到终止电压时(例如1.75V/单体)能放出94.56W是多长时间,就是电池的后备时间。
比如是30只海志电池HZY12-55,查它的放电特性表可以看出放电到30分钟时能放出97W的功率,则30只海志电池的后备时间就为30分钟多一点。
赞 886
蓝霖枫smile

蓝霖枫smile

回答数:22745  |  被采纳数:12

2016-11-26 08:54:26
可以这样计算:
根据所提供的情况:(两台100KVA的UPS并联,蓄电池组容量是400AH,额定电流是303A,可用最大电流是121A)。
按步骤推算:

1、两台100KVA并联,只能算一台。大功率UPS主机是设置为互为备用,即甲机担任工作,乙机备份,一旦甲即故障,自动转为乙机工作,同时报警,立即抢修,待修好,自动转为甲机工作。

2、100KVA的UPS,要求负载不超过70%,即有效负载为70KVA。
3、大功率UPS的转换效率约80%,要求输入端的输入功率为70KVA÷80%=87.5KVA
4、大功率UPS电池为32节串联,总电压为384伏,要求输入电流为:87.5KVA÷384V≈0.228千安,即228安培。现在可用最大电流只有121安,只能按这个数据计算能带多少负载。
5、384V×121A=46.464KVA×80%=37.171KVA。只能带约37KVA的负载。
6、蓄电池容量为400ah,400ah÷121A≈3.33小时。
结论:100KVA的UPS,带37KVA的负载,可后备时间约为3小时20分钟。
建议:
1、一旦市电中断,值班员立即关闭不常用的设备,节约容量。
2、发电机组就位,等待发电通知。
3、2小时30分钟后,市电未恢复,立即发电。
赞 2274