当前位置:系统粉 > 电脑问答 > 其他问答 > 室内温度传感器安装高度要求有规范吗?

室内温度传感器安装高度要求有规范吗?

提问者:leego——  |  浏览 次  |  提问时间:2016-12-31  |  回答数量:1

室内温度传感器安装高度要求有规范吗?温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过10...

已有1条答案
807453467

807453467

回答数:21212  |  被采纳数:3

2017-01-02 10:28:17
温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,对使用陶瓷或云母铂电阻元件的WZP型热电阻温度传感器,应安装在无震动或震动很少的场合。对于WZC型铜热电阻温度传感器应避免安装在有强烈震动的地方。对那些有震动的场合,可以选用抗震性能较好的铠装式温度传感器。
热电偶温度传感器的安装其参比端的温度变化应尽可能小,并尽可能不超过100℃。选择隔爆式热电偶温度传感器时,必须注意安装场所的分类分级,分组和区域范围应符合相应规定。带瓷保护套管的热电偶温度传感器,必须避免急冷急热,并安装在不妨碍加热体移动处,以免瓷管的暴裂和损坏。
温度传感器的插入深度一般可按实际需要决定。但最少插入深度不应少于温度传感器保护套管直径的8-10倍。
温度传感器的安装位置尽可能垂直安装,可以防止高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须采用和流速逆向倾斜安装(一般倾斜45°)。最好选择管道弯曲处,温度传感器有效工作部分应位于流体的中部。需要水平安装时,若有必要应加装支撑架。对倾斜和水平安装的温度传感器接线盒出线孔应该向下,以免水汽脏物等落入接线盒中。
对于承受压力的温度传感器,须严格保证密封面的密封性能。
赞 2121
解决方法
版权信息

Copyright @ 2011 系统粉 版权声明 最新发布内容 网站导航