风管型温度传感器要在风管保温后安装是怎么回事?你好,风管温度传感器安装方法如下: 1、设备在安装前应作检查,并符合下列规定: A、设备外形完整,内外表面漆层完好; B、设备外层尺寸、设备内主板...

已有1条答案
〝小猪﹏faifai

〝小猪﹏faifai

回答数:199614  |  被采纳数:97

2017-04-27 13:48:08
你好,风管温度传感器安装方法如下: 1、设备在安装前应作检查,并符合下列规定: A、设备外形完整,内外表面漆层完好; B、设备外层尺寸、设备内主板及接线端子和型号、规格符合设计要求; 2、有底座设备的底座尺寸应与设计相符,其直线允许偏差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全和允许偏差为5mm; 3、中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: A、应垂直、平正、牢固; B、垂直度允许偏差为每米一点五毫米; C、水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; D、相连设备顶部高度允许偏差为2mm; E、相连设备接缝处平度允许偏差为1mm; F、相连设备接缝的间隙,不大于2mm; G、相连设备的连接超过5处时,平面度的最大允许误差为5mm; 4、DDC安装 DDC应安装在现场靠近被控设备的地方,一般楼宇监控系统的DDC主要安装在弱电井、新风房、空调机房、冷冻站、高低压配电房等处。DDC通过网络线与系统主机连接。DDC由专用控制箱保护,控制箱的安装高度应与地面为800~1200mm,控制箱放置在通风良好,光线充足,没有阳光直射的干燥的地方。安装控制箱的地方的温度和湿度应满足DDC的工作条件。 控制箱内设备应布置整齐,箱中强电和弱电线缆分开走线,控制箱内应有可靠的接地措施。 控制箱内应可靠接地,接地电阻应全部符合要求,大楼采用联合接地体,接地电阻要求小于1欧。接地线要用合符要求的线缆接地。 控制箱体也应接地,该地应与设备箱内的信号地分开,可接设备的安全地,符合安全地的条件。