火灾自动报警系统保护对象分级标准有谁清楚?
提问者:仙后莉卡 | 浏览 次 | 提问时间:2017-04-27 | 回答数量:2
建筑高度超过l00m的高层民用建筑一级建筑高度不超过l00m的高层民用建筑一类建筑建筑高度不超过24m的高层民用建筑及超过24m的单层公共建筑1)200床及以上的病房楼,每层建筑面...
已有2条答案
建筑高度超过l00m的高层民用建筑一级建筑高度不超过l00m的高层民用建筑一类建筑建筑高度不超过24m的高层民用建筑及超过24m的单层公共建筑1)200床及以上的病房楼,每层建筑面积1000m 及以上的门诊楼2)每层建筑面积1000m 及以上的百货楼、展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼3)藏书超过100万册的图书馆、书库4)超过300座位的体育馆5)重要的科研楼、资料档案楼6)省级(含计划单列)的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼7)重点文物保护场所8)大型以上的影剧院、会堂、礼堂工业建筑1)甲、乙类生产厂房2)甲、乙类物品库房3)占地面积或总面积超过1000m 的丙类物品库房4)总建筑面积超过1000m的地下丙、丁类生产车间及物品库房地下民用建筑1)地下铁道、车站2)地下影剧院、礼堂3)使用面积超过1000m 的地下商场、医院、旅馆展览厅及了及其他商业或公共活动场所4)重要的实验室和图书、资料、档案库二级建筑高度不超过100m的高层民用建筑二类建筑建筑高度不超过24m的高层民用建筑1)设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000 m的、但不超过3000m 的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所2)市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼3)中型以下的影剧院4)高级住宅5)图书馆、书库、档案楼工业建筑1)丙类生产厂房2)建筑面积大于50m2,但不超过1000m 的丙类物品库房3)总建筑面积大于50m ,但不超过1000m 的丙、丁类生产车间及地下物品库房地下民用建筑1)长度超过500m的城市隧道2)使用面积不超过1000m的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其他商业或公共活动场所
二级保护对象1财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。2广播、电视、电信楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、微波机房、通讯机房。3指挥、调度楼的微波机房、通讯机房。4图书馆、档案楼的书库、档案室。5影剧院的舞台、布景道具房。6高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房。7丙类生产厂房、丙类物品库房。8设在地下室的丙、丁类生产车间,丙、丁类物品库房。9高层汽车库、Ⅰ类汽车库,Ⅰ、Ⅱ类地下汽车库,机械立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库(敞开车库可不没)。10长度超过500m的城市地下车道、隧道。11商业餐厅,面积大于500m2的营业厅、观众厅、展览厅等公共活动用房,高级办公室,旅馆的客房。12消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用厨房。13净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多的技术夹层。14敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。15以可燃气体为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房及其燃气表房。16歌舞厅、卡拉OK厅(房)、夜总会。17经常有人停留或可燃物较多的地下室。18电子计算机的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库,重要机房、贵重仪器房和设备房、空调机房、配电房、变压器房、自备发电机房、电梯机房、面积大于50m2的可燃物品库房。19性质重要或有贵重物品的房间和需要设置火灾探测器的其他场所。