感温光纤熔接要注意什么1、感温光纤敷设时,一个防护区内一般不允许有中间接头,如必须有接头,需通过光纤熔接机连接,并在接头处加装接线盒,并留有明显标志。2、感温光纤敷设时,每个分区内均至少要预留8m的感温...

已有1条答案
tonon丶工作组

tonon丶工作组

回答数:2169  |  被采纳数:0

2017-07-23 08:51:51
1、感温光纤敷设时,一个防护区内一般不允许有中间接头,如必须有接头,需通过光纤熔接机连接,并在接头处加装接线盒,并留有明显标志。
2、感温光纤敷设时,每个分区内均至少要预留8m的感温光纤作为测试段,需要消防联动的区域将火灾报警信息以干接点的形式输出给火灾报警系统。
3、感温光纤敷设时,弯曲半径不能小于10cm,应注意不要弯死弯,不要践踏及重物压,在感温光纤敷设中及敷设后,严禁在感温光纤附近动用电气焊或进行高温施工,以免造成光纤的损坏或报废。
4、感温光纤在皮带上敷设时,现在皮带两侧架设支撑钢丝,后将感温光纤固定在支撑钢丝上。支撑钢丝直径不小于5mm,外层带绝缘护套。
5、感温光纤敷设后,应至少每隔50m悬挂光缆标牌,牌上至少含有光缆编号、“感温光纤勿折勿碰”等内容。