当前位置:系统粉 > 电脑问答 > 其他问答 > 请教下电梯用ups电源应该怎么用?

请教下电梯用ups电源应该怎么用?

提问者:裕鑫速叠杯  |  浏览 次  |  提问时间:2017-07-29  |  回答数量:1

请教下电梯用ups电源应该怎么用?1.ups使用符合输入特性要求UPS输入网侧最好不要与其他非线性大功率负载(如大型电动机、霓虹灯、电梯等)并用。如果UPS电源输入电压质量太差,可能会造成整流器保护,也有可能引起控...

已有1条答案
gugujingkuo

gugujingkuo

回答数:6438  |  被采纳数:1

2017-07-29 19:37:53
1.ups使用符合输入特性要求
UPS输入网侧最好不要与其他非线性大功率负载(如大型电动机、霓虹灯、电梯等)并用。如果UPS电源输入电压质量太差,可能会造成整流器保护,也有可能引起控制系统误动作,严重时会造成UPS电源故障负载断电。对于大、中型UPS,如果受供电条件所限,在电网质量不好时,可在UPS输入网侧加装隔离变压器,以确保输人电压在规定的范围内。
2.ups使用符合输出特性要求
ups使用最好运行在最佳负载范围内,所带负载最好为标称容量的60%~80%负载过轻时,ups使用的效率降低,输人电压、电流的畸变率增大。负载过重时,容易使UPS电源频繁地转旁路。如果需带一些冲击电流较大的负载时,ups使用应降额。不间断电源标称功率容量与负载的功率因数密切相关,一般UPS的额定容量是在负载为线性负载、功率因数为0.8的条件下标定的。ups使用所接负载类型有一定的设计范围要求,所以负载类型最好在此范围以内。后备式ups小容量在市电正常情况下,皆为旁路供电输出,只能靠输入保险丝来保护。如果用户使用时不注意这点而超载使用,虽然市电供电时UPS还可以继续工作,但当市电异常转电池供逆变器工作时,就会因过载保护UPS不间断电源而关机,严重时会造成UPS损坏,给用户造成一定的损失。因此,在使用后备式UPS时应特别注意不要超载使用。ups使用输出端除接专用负载外,最好不要再私自并接其他用电设备。
3.ups使用正确的操作
由于负载在起动瞬间存在较大的冲击电流,而UPS内部功率元器件容量有一定的安全工作区。如果起动冲击电流较大时,UPS会过流保护,从逆变器输出转旁路输出,严重对甚至还会造成功率元器件损坏。UPS在旁路工作时由市电供电,其容量可看为无限大,抗冲击能力较强,因此可以利用这一特性在UPS开机时采用以下开机操作步骤:

(1)先打开UPS电源的静态旁路输入开关,使UPS处于市电旁路供电状态。

(2)逐个打开负载,先打开冲击电流较小的负载,再打开冲击电流较大的负载。

(3)打开整流器输入,再合上电池开关,然后起动逆变器,使负载自动从静态旁路供电转逆变器供电状态。
由于UPS内部有大量的电感储能元件,负载在突然关断时,根据电流变化率的大小,电感元件两端会产生瞬间的高电压;特别是在满载情况下,负载突然关断时,产生的瞬间电压会更高。如果UPS内部元器件经常受到高电压的冲击,性能会下降且存在被击穿的危险。为了尽量避免元器件受到高电压的冲击,可以采用下列关机操作步骤:

(1)先逐个关闭负载。

(2)关闭逆变器,使UPS从逆变器状态转旁路状态。

(3)关闭整流器输入开关,再关闭静态旁路输入开关,然后关闭UPS输出开关,最后断开输入市电断路器。因此,UPS在使用时,应连续工作,不要频繁开侠机,更不能带负载开/关机。大、中型UPS的20%故障都是在开/关机时造成的。
注意:有些UPS机型的整流器输入开关、静态旁路输入开关和UPS输出开关是集合在一个联动开关上的,但它们的内部逻辑开关顺序与上述步骤是一致的。
4.如果市电一直处于正常的供电之中,UPS不间断电源就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏,有的“养兵千年”,一旦到“用兵一时”的时候却无法使用,甚至造成很大的损失或极坏的影响,所以,长时间不用的UPS不间断电源要定时进行人为的强制工作,这样不但可以活化电池,还可以检验UPS不间断电源是否处于正常状态,并可以使操作人员熟悉UPS电源供电系统的使用。
赞 643
解决方法
版权信息

Copyright @ 2011 系统粉 版权声明 最新发布内容 网站导航