当前位置:系统粉 > 电脑问答 > 其他问答 > 有没有人知道电脑的ups如何放电

有没有人知道电脑的ups如何放电

提问者:小小赛马  |  浏览 次  |  提问时间:2016-12-13  |  回答数量:3

有没有人知道电脑的ups如何放电UPS具体放电的方法如下:时间计算公式:因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池最大放电电流公式...

已有3条答案
譕上寳寳

譕上寳寳

回答数:5068  |  被采纳数:0

2016-12-13 11:11:59
UPS具体放电的方法如下:
时间计算公式:因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi)
其中P是UPS的标称输出功率;
是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7;
是逆变器的效率,一般也取0.8(山特10KVA取0.85);
Ei是电池放电终了电压,一般指蓄电池组的电压。
将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。
赞 506
漫步者593

漫步者593

回答数:21780  |  被采纳数:4

2016-12-13 10:37:52
UPS备用不间断电源一般都使用铅酸蓄电池,投入使用以后,如果从来没有遇到过、或很少遇到停电,电瓶长期不放电,极板会出现轻度的“酸化”现象,应该适当放电为好,以消除极板酸化、延长使用寿命。
赞 2178
sillycross

sillycross

回答数:14848  |  被采纳数:1

2016-12-13 10:57:20
这样的应用要求,最初选用UPS,需要选用有旁路开关或者连接冗余备份UPS。 将电源手动转换到备份,主电源才能维护。或者,能的话,UPS电池还应该可以热插拔的机型,拔出来充放,此时用市电对设备供电。
希望我的回答对您有所帮助哦
赞 1484