当前位置:系统粉 > 电脑问答 > 其他问答 > 双电源不转换该怎么办?

双电源不转换该怎么办?

提问者:tao630  |  浏览 次  |  提问时间:2017-03-10  |  回答数量:3

双电源不转换该怎么办?双电源转换开关接线方式 1,把常用电和备用电的零线要接通,是发电机组的零线借用常用线的零线进行对负载供电,必须的; 2,如果是四极的ATS开关,那就常用的和备用的各四根线分别和AT...

已有3条答案
左萧天玲

左萧天玲

回答数:190097  |  被采纳数:88

2017-03-10 19:07:57
双电源转换开关接线方式 1,把常用电和备用电的零线要接通,是发电机组的零线借用常用线的零线进行对负载供电,必须的; 2,如果是四极的ATS开关,那就常用的和备用的各四根线分别和ATS开关上的四个接线桩对接,必须严格遵守相序顺序
赞 19009
英雄联盟一坑哥

英雄联盟一坑哥

回答数:4857  |  被采纳数:11

2017-03-11 08:17:35
1
看一下,控制器是否在自动位置?
如果控制器的按钮不在自动状态下,那么需要调到自动状态,因为在手动状态下,双电源不发生转换。
2
看一下,控制器的延时时间是否过长。
如果延时过长,需要将延时调整的短一些。
赞 485
百神会

百神会

回答数:2730  |  被采纳数:0

2017-03-10 20:28:10
双电源是为提高供电的可靠性而设计的。当你的配电系统是双电源时,双电源是不允许并列运行的,所以需要一个装置来控制电源的安全可靠切换,这个装置就是“智能双电源切换控制器”智能双电源切换控制器的原理就是控制三个开关只能同时合上两个。
赞 273