哪位亲晓得ups电源怎么配置1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最...

已有3条答案
新华之声

新华之声

回答数:190097  |  被采纳数:88

2017-02-09 00:45:43
1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。 4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。 5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。 6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。 7)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。 希望我的回答对您有帮助
赞 19009
天蓝之琥珀

天蓝之琥珀

回答数:37261  |  被采纳数:44

2017-02-09 10:46:18

1)用电设备规模负荷约为15kW左右,另外预留15kW的功率新增的设备,总负载为30kW。按功率因数0.8推算,UPS容量应为30kW/0.8=37.5kW,选用40kVA的UPS电源系统。
2) UPS蓄电池的选择与布置
为保证主供电源停电时,也能利用UPS电源继续提供高质量供电,后备电池的配置尤为重要。首先是后备时间数的选择,后备时间不宜太短,太短则不能保障重要负荷在停电时间内的供电;后备时间太长则导致电池数量增大,增加投资而且也增加楼面荷载,增大了施工安装的难度以及运行维护的工作量。
按UPS主机容量40kVA,电池直流电压360V,功率因数0.8,UPS电池逆变效率0.94计算,选用12V单体电池,则1组电池需360/12=30块,按蓄电池供电时间4小时,放电系数K=0.8,计算得蓄电池搜索容量C=40000*0.8*4/(360*0.94*0.8)=473AH,选用三组12V200AH蓄电池,需12V单体电池90块
赞 3726
腾氏帝国

腾氏帝国

回答数:55771  |  被采纳数:6

2017-02-08 14:44:09
UPS电源管理软件主要包括以下的功能:远程监视UPS的状态,包括产生的报警信息、电池放电的信息、主要的电气参数、发生的事件等等;UPS所保护负载的保护,主要是服务器的应用和操作系统在电池放电时的自动宕机等等;UPS发生了事件时的自动通知和广播,包括市电停电时的广播和通过短信、邮件通知主管等等。