知道的说说ups电源怎么配电池(1)先打开UPS电源的静态旁路输入开关,使UPS处于市电旁路供电状态。 (2)逐个打开负载,先打开冲击电流较小的负载,再打开冲击电流较大的负载。 (3)打开整流器输入,再合上电池...

已有3条答案
瓜宝稳稳的幸福

瓜宝稳稳的幸福

回答数:4095  |  被采纳数:0

2017-03-06 19:23:59
(1)先打开UPS电源的静态旁路输入开关,使UPS处于市电旁路供电状态。 
(2)逐个打开负载,先打开冲击电流较小的负载,再打开冲击电流较大的负载。 
(3)打开整流器输入,再合上电池开关,然后起动逆变器,使负载自动从静态旁路供电转逆变器供电状态。
赞 409
0滥人情0

0滥人情0

回答数:4732  |  被采纳数:1

2017-03-07 09:42:08
你好
计算方法
1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N
2、电池工作电流I:I=P总÷V
3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh
例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则:
N=36V÷12V=3节
I=1000VA÷36V=28A
C=28A×4H÷0.9=124AH
电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑.
注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。
赞 473
sky刘红祺

sky刘红祺

回答数:4874  |  被采纳数:0

2017-03-07 11:37:59
UPS计算方式
后备时间=电压 X 容量 ÷ UPS实际功率
电池容量=UPS功率 ÷ 电压 X 后备时间
后备时间:当市电停止后,UPS主机供电时间。
电压:UPS直流电压
容量:蓄电池电池容量
UPS实际功率:型号 X 功率系数
只要按照这个公式计算就可以准确的算出配什么电池了