当前位置:系统粉 > 电脑问答 > 其他问答 > 请问温度传感器如何校准

请问温度传感器如何校准

提问者:murie_chen  |  浏览 次  |  提问时间:2016-12-23  |  回答数量:3

请问温度传感器如何校准一般而言,必须完整进行增序和减序校准的传感器,都是工作过程中具有机械变形位移、材料应变的传感器。这是为了检测传感器的重复性和滞后特性。温度传感器是依靠材料内部分子状态的改变工作,在...

已有3条答案
艹苏幕遮丶

艹苏幕遮丶

回答数:10000  |  被采纳数:1

2016-12-25 18:31:56
一般而言,必须完整进行增序和减序校准的传感器,都是工作过程中具有机械变形位移、材料应变的传感器。这是为了检测传感器的重复性和滞后特性。
温度传感器是依靠材料内部分子状态的改变工作,在工作中都没有变形、应变的现象发生(老式的双金属片结构除外),所以,你的温度传感器校准完全可以省去降温过程,这不会对你的校准精度有任何影响。
查阅各种温度传感器校准规程,里面都没有要求必须“升温,降温”过程。
希望我的回答对您有所帮助。
赞 1000
战小北mmmm

战小北mmmm

回答数:3140  |  被采纳数:2

2016-12-26 06:56:39
你好!据我了解到的是:
1、恒温水浴内加好水,冰瓶内放入冰水混合物。
2、将热电阻与热电偶连好,其中热电偶冷端放入冰瓶,并保证热电偶连线在冰瓶内10分钟以上。检查热电阻、热电偶的高温探头是否都浸在恒温水浴里。热电偶和热电阻高温探头头部要在同一水平面,以使两者温度尽可能一致。
3、打开恒温水浴电源,按下“加热”,“水泵”按钮,设定恒温水浴温度,待温度比较稳定 的时候,选择量程适当的标准温度计温度测量出水浴温度,采用电位差计测量各热电偶通道电势,采用万用表测量热电阻的电阻值
4、关闭恒温水浴电源。
希望以上内容可以帮到您哦!
赞 314
zhanghejie5

zhanghejie5

回答数:19755  |  被采纳数:4

2016-12-26 09:07:20
给传感器加上一个标准的被测量,然后调整传感器的某些部件(或软件参数),使得传感器的输出与被测量准确对应。
例如,对一只0~100℃温度传感器,零位校准是将其放在0℃的环境(冰水共存的水里),看看它的显示是否也为0℃,如果不是,调整旋钮或参数,使之显示为0。
对它的满量程校准是将其放到沸腾的水中,看看它是否显示为100℃,如果不是,也调整到显示100℃。
赞 1975